בפוסט זה אציג כיצד מגדירים את הפרמטרים השונים לבקר הטמפרטורה הדו-ערוצי (קירור וחימום) STC 100.
אם אתם מחפשים מידע על בקר הטמפרטורה STC-1000 או בקרים של INKBIRD אז אתם מחפשים את הפוסט בלינק הזה.
על מנת להיכנס להגדרות הבקר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש S.
על מנת לנוע בין הפרמטרים יש ללחוץ על מקש S, ובהגעה לפרמטר המבוקש, להקיש על E לכניסה אליו.
לאחר קביעת הערך הרצוי בפרמטר, בעזרת מקשי החיצים, יש לקבע / לשמור אותו על ידי הקשה נוספת על E.
ליציאה מתפריט הפרמטרים יש ללחוץ שוב לחיצה ארוכה על מקש S.
לקביעת טמפרטורת היעד יש להקליק פעם אחת על מקש S, לקבוע טמפרטורה בעזרת החיצים, ולהקליק שוב על S.
תפריט הבקר
- P0: קביעת מצב עבודה. C: קירור, H: חימום, CH: קירור וחימום.
- P1: סטיה. היסטריזיס. מה טווח הסטיה אותו אנו מוכנים לאפשר מטמפרטורת היעד לפני תחילת עבודה.
- P2: כיול. שינוי הערך המוצג (והמיוחס) מהערך הנמדד, במקרה שיש סטיה במדידה.
- P3: השהייה. קביעת זמן מינימלי להפסקה בין הפעלות. גם אם הערך הנמדד חרג מהערך המוגדר בפרמטר P2, לא תתחיל עבודה אם לא חלף הזמן הקבוע בפרמטר P3.
- P4: קביעת רף עליון למדידה.
- P5: יחידות עבודה. צלסיוס (C) ופרנהייט (F)
תמונה של של הבקר מפורק: